задумался о расположении распределительных коробок.
распределительная коробка на стене - бельмо на глазу. нельзя ли ее убрать за натяжной потолок? потолок ведь натягивается в конце ремонта, к этому моменту все косяки электрики, если таковые будут, должны быть устранены. в случае необходимости доступ к коробке за потолком можно обеспечить. в интернетах, как обычно, единого мнения нет, я гуглил. какие мнения? : и да, еще: скрутки/wago/сиз/чтотоеще? если скрутки - паяем? варим? изолента пвх или хб? |
Сабакин
15 Фев 2018
|
когда квартиру строил всю проводку делал на пайке. И в стену. Коробки - анахронизм алюминиевых проводов.
Че те в коробке делать то? Пайка со встречным мех. соединением. Изолента. Трубки - нет. Изолента в плане гидроизоляции насчет заливания безопаснее. В коробках розеток с толстого провода паяем на 1.5 квадрата. И монтаж. Такой предохранитель. Если полыхнет. Медь,в отличии от алюминия дает устойчивую дугу. Алюминий мгновенно превращается в труху. Такой плюс у алюминия. Все. Это навечно. |
щас минус заработаешь !
...я паял до тех пор пока в одном из домов спайка распаялась , да пластиковую распаечную коробку расплавила ,( благо без пожара обошлось) никакого олова ..., при малейшем нагреве он- стечет , с исходной пропажей контакта послушайте электромонтажника с опытом .... ....только мощными механическими сжимами !! (Сварка- отлично но не переделывается , обрежешь- укоротишь) -мех ожим особенно если много( мягкого) провода в одной скрутке ( по ПУЭ скрутка от 3х проводов мех. обжим -обязаловка -идеально когда в скрутке провода с одной бухты , одной структуры ( а не солянка с разными проводами ) -старайтесь избегать переходов ...металл - медь -металл -об алюминии вообще говорить не стану ...забудь что есть такой провод ! (жадный платит....) -по проверке как контакт держится в (розетке , выключателе т д ) ......не забудь за конец надо потянуть ! ..не стесняйся -тяни за кончик - тяни хорошо , ))) 3-5 кг ,, если не выскочил значит скрутил контакт хорошо |
"...я паял до тех пор пока в одном из домов спайка распаялась , да пластиковую распаечную коробку расплавила ,( благо без пожара обошлось)
никакого олова ..., при малейшем нагреве он- стечет , с исходной пропажей контакта " Как распаялась? Как стекло олово? Я паяю, погружая скрутку в ванну с расплавленным припоем, стекает лишнее при вынимании из ванны. Занимает около секунды. Медь с алюминием паяю в той же ванне. Если интерес есть, сфотографирую. Тут заказчик один вспомнил Скотта и оловянную чуму, пришлось мои пайки погружать ещё в лак. |
Методом тыка.
Экскремент: провод одножильный 2,5, скрутка, пайка, сварка, сиз, ваго, клеммник, пайка алюминия с медью. Всё последовательно. Уложить на бетонный пол. Концы к сварочному инвертору через ограничитель. Включал секунд на пять. Даёшь остыть, дальше повышаешь ток. Всё наглядно видно. Сейчас уже не помню, первым поплавился ваго, потом скрутка простая, потом сгорел алюминий, потом сиз. Попробуй. |
Цитата: ...я паял до тех пор пока в одном из домов спайка распаялась Цитата: -об алюминии вообще говорить не стану ...забудь что есть такой провод !
(жадный платит....) . Хорошая мысль, но вот что делать, если весь дом построен на такой проводке? Хочешь/ - не хочешь, а приходится крутить к нему медную проводку. (через пайку, по возможности) |
Цитата: но.если конечные розетки не под сильной нагрузкой
особенно кухня ( электроплита , эл чайник ) Можно подключать отводами. не замечено прогрева в проходном соединении за все время,к примеру утюг работает, никто не выбирает в каком месте его включить. Кухню, особенно с электроплитой и электродуховкой, надо на отдельный провод вешать со своим автоматом и УЗО. |
...ясен фиг масса вариантов
Надо бы подробно расписывать для дилетантов широкого профиля но оратор я не очень .я то и имел ввиду ...конечно кухню на отдельнй автомат и 4 ку провод . А еще лучше 2 провода по 2,5 и на 2 автомата . отводы или ещё как то ...понятно тоже .для чего... утюг в комнате это не нагрузка , это всего лишь 1-1.5 кВт А кухня...Эл плита даже 2 х комф по 2 кВт каждая комфорка, чайник до 2.5 кВт , тостер, эл.духовка , итд. надо стараться по больше на кухню даватьсечение , ведь там суммарно немалая нагрузка получается , хозяйкам надо быстренько все приготовить , они включают много всего мощного и одновременно |
zamorem
16 Фев 2018
|
Цитата: поднимается только к выключателю и далее к потолочному светильнику. |
Цитата: А Вы освещение и розетки с одного предохранителя запитываете? |
у меня групповой щиток в квартире, в котором, помимо вводной автоматики -
1 автомат 6А на ВСЁ освещение, 1 автомат 32А на питание оборудования в кухне (там отдельный гр щиток), 2 автомата 16А на питание розеток, 1 автомат 6А на питание санузла (ванная, туалет) (стиралка, посудомойка - на кухне) всю силовую проводку в квартире "похоронил", проложил новую, медную ВВГ-НГ LS |
Цитата: ...свет на один автомат маловато , со светодиодными лампами нет. хорошая яркая лампа - 12 Вт. пусть со всеми разводами 15. 1 лампа на 4 кв метра площади (это очень яркий свет с огромным запасом). 100 ламп - 400 метров дом. 1500Вт. автомат 16А - 3500Вт. у меня в квартире выключатели со светильниками не соединяются вообще. по этому по любому от каждого выключателя и группы светильников - провод в щиток. у меня на свет автомат 1 но в случае кз светильника отрубается только эта группа светильников (половина или все светильники в комнате). |
Альфредыч
15 Фев 2018
|
Я бы выдолбил чуть ниже потолка место для распредкоробки и туда бы ее засунул.Зачем корячиться и лезть за потолок?Сверху аккуратно обоями заклеить можно..Наглухо замуровывать разводку в стену--ну его нафиг.А вдруг когда-нибудь соседи сверху зальют?Да мало ли что еще может быть...Вдруг эл. схему задумаешь поменять.Доступ всегда лучше,чем его отсутствие.
|
Цитата: Я бы выдолбил чуть ниже потолка место для распредкоробки и туда бы ее засунул.Зачем корячиться и лезть за потолок?Сверху аккуратно обоями заклеить можно..Наглухо замуровывать разводку в стену--ну его нафиг.А вдруг когда-нибудь соседи сверху зальют?Да мало ли что еще может быть...Вдруг эл. схему задумаешь поменять.Доступ всегда лучше,чем его отсутствие. обоев тоже не будет. точнее, будет, но мало. крышку от коробки видеть не хочу |
Из практики - СИЗ самое надёжное соединение, наравне с пайкой, площадь контакта максимальная. Закручиваешь пассатижами и на века.
Опрессовка бывает подгорает, Ваги вообще отстой. Где ставить распредкоробки - собственно не важно, лазить в них не придётся. Но из соображений возможного апгрейда, лучше на стене. |
..повторюсь
Опресовка хорошо если провод из одной бухты ,.да если трубка из нормального метала Бывают трубки луженые , бывают из китайской меди с неизвестном каким содержанием меди ваги на розерки не ставятся ... их можно только на свет , на малую нагрузку и не во влажных помещениях А в распайке под розетки ...общая скрутка с обязательным общим внешним винтовым мех обжимом, сваркой или обжимом трубкой. |
куле заморачиваться ... в плинтус с кабель-каналом.
сейчас столько всякого производится , и угловые розетки пол- стена , и розетки в угол на полу ( в самый угол) чего только не делают! Хотя о вусах...может в стену хочешь. ...н - да ...творчество! а еще за него можно хорошо подзаработать , правда все труднее с клиентурой вот и сидим здесь в инэте |
Делай. Не переживай. Простоит до следующего кап ремонта, если все аккуратно сделаешь.
Главное сечение правильное. Скрутка длинная и опрессовка или пайка сверху. Главное медь с медью, там площади контакта за глаза хватит даже при сильном снижениие проводимости в пятне контакта, главное чтоб механическое прижатие не ослабло. Варить провода - это изврат, не сантехника же. Изоленту получше бери, если неривизионная коробка, не из фикспрайса ХБ - высыхает, в прочем ПВХ тоже Но если сечение правильное и соединение то греться не будет. Можешь ПВХ + термоусадкой сверху . Но провода еще разведи с воздушным зазором, ноль от фазы подальше . Ну и диффавтоматы ставь на проводку лучше, так спокоен будешь за соединения по крайней мере от разогревающих утечек на землю убережет. |
да . еще немаловажный совет для тех кто занимается электрикой
в деревянных зданиях не ставь красивые пластиковые ящики под автоматы (тоже из нехорошего опыта ) Если в деревяном доме ...найди . не поленись по - красивее ящик , но только из металла, бывает в ящиках возгорание от ослабленных контактов , или от самих автоматов / на прошлой неделе , я менял одному товарищу, легранд сгорел/ За безопасность особо печешься когда делаешь разводку в доме за несколько миллионов , а дом из дерева . |
Test
16 Фев 2018
|
Ставь распредкоробки за потолок.
Соединение сваркой. Изоляция — не важно чем. Все остальное, как и большинство советов в теме — дилетантство. |
Test
17 Фев 2018
|
Почему бы и не подсказать, если все известно?
Я понимаю, что все готовы поделиться своим опытом, но часто эти советы, мягко говоря, не однозначны... в силу отсутствия опыта и знаний. В предыдущей теме https://paraplan.ru/forum/post/2036884 , каких только «мнений» не посоветовали. А там нужно-то было с одного контакта трансформатора на другой провод перенести. Проблема, решаемая звонком в обслуживающую компанию. |
Test
17 Фев 2018
|
Это так
Но когда у тебя в хозяйстве сотни километров проводов, мегаватты мощности, тысячи автоматов и прочих электрических штучек, то как нужно сделать правильно не обсуждается, а просто знаешь... |
zamorem
16 Фев 2018
|
Ну и я 5 копеек вставлю. Надувая щеки: темой владею, хоть и без лицензии. Есть 2 лицензированых электрика в друзьях.
У нас тут 1.5мм разрешено только на освещение ставить. Вся домашняя проводка делается 2.5мм. Кухонные плиты и мощных кондеи само собой 4 или больше по необходимости. Алюминия не видел нигде ни в продаже ни даже в старых домах. Только медь. ВСЕ скрутки делаются в выключателях/розетках/плафонах. Точнее не отдельная скрутка, а соединение зажимом самого выключателя или розетки. Запрещено прятать скрутки в стенах/полах/потолках. В отдельные коробки разрешено, но непонимаю смысла. Экономия провода? По поводу скруток : Используется ЗВИ. на силовых проводах - с двумя винтами на каждое соединение. Теоретически не лучший способ, но непомню чтоб лично встречался с проблемой. Скрутки обмотаные пвх разрешены, но никто не пользуется. Да, до всовывания в ЗВИ провод конечно же сручивается. |
zamorem
16 Фев 2018
|
Обижаешь. Назвать мою demolition saw болгаркой!! Она хорошо поработала уже после ремонта. Даже новый алмазный диск купил ей 2 недели назад. Старый истерся, алмазики порастерял.
|
Цитата: если скрутки - паяем? варим? изолента пвх или хб? Использовал соединение проводов через колодку с винтами, не знаю, как это называется правильно. В одном месте такая хрень простояла 17 лет, потом был легкий пожар в квартире в этом месте соединения. Алюминевые провода были, на них была сделана проводка изначально. Окислились. Так что я за пайку, по возможности. Что касается толщины проводов, то использую максимально толстые, которые могу протянуть. Без фанатизма, конечно, но если есть возможность использовать провод по толще, то его и беру. |
Скрутку или обжать или пропаять.
Алюминий - сильно кислится и перегревается в месте контакта. Все винтовые соединения - разбалтываются из-за температурных перепадов (нагрев-остывание) и разницы в линейном расширении при нагревании у меди и стали. (например все грамотные производители соединяют шины через тарельчатые пружины, только динамометрическим ключом и не используют гроверы или простые шайбы). Чтобы припой потек из место пайки - извините, у вас тогда защита неправильно выставлена, что так место соединения греется, а автомат не сработал. Не экономьте на автоматах, китайское "г" - это реальное "г"? мало того что реальный разброс характеристик автомата не соответсвует маркировке, тае еще и очень много брака, примерно в каждом 20-ом электромагнитный расцепитель (МТО) не срабатывает, тепловые тоже часто сильно позднее чем надо срабатывают. Для 3-х фазных автоматов (некоторые для экономии используют их для однофазных нагрузок) - помните, что характеристики срабатывания у них (номинальные) - считаются для 3-х фазного КЗ! При однофазном, да еще и на "длинной" проводке, да еще и не при "металлическом" КЗ, ток может не достичь расчетного значения и автомат будет работать по тепловому расцепителю. В плане защиты однофазных нагрузок, вообще лучше предохранители у них лучшее токоограничение и последствия аварии гораздо ниже, но наши потребители уже совсем "дикие" Да и человеку не разбирающимуся - сложнее эксплуатировать. (Хотя модульные предозранители сейчас есть у любого производителя, и вставки с характиристиками и gG/gL и gR доступны. |
Michael76
17 Фев 2018
|
Цитата: а про "3-х фазные" автоматы можно по-подробнее?
чем экономнее применение "3-х фазного" вместо "1-х фазного"? чем отличаются "характеристики срабатывания" "3-х фазного" от "1-х фазного"? что такое "не "металлическое" КЗ" ? присоединяюсь, тоже не понял и еще, вот это Цитата: 3-х фазного КЗ 3 фазы - знаю, КЗ - знаю, 3-х фазного КЗ - не знаю ну например если это замыкание между 2-я фазами, а замыкание фазы на ноль у этих автоматов не считается ? и еще, чем 1-полюсный автомат отличается от 1-го модуля, соответствующего по характеристикам 3-х полюсного ? |
Пример 1. Один 3-х фазный модульный автомат бывает дешевле чем 3 однофазных, некоторые экономят, покупают его, снимая перемычку на выключателе сблокирующие" язычки пофазно, (например ABB 230 серии и подобные им) рабочую нагрузку тогда можно пофазно выключать (ручками) а вот при КЗ по одной из фаз - все равно выключается 3 (там есть внутренняя сблокировка).
Пример 2. В начале 2000-х мотаясь с испытательной лабораторией по БССС (базовым станциям сотовой связи) много раз видел как обслуживающий персонал забирал домой "лишние" автоматы 4P (3L+N) для установки на 1-но фазные подсобные хозяйства. Цитата: чем отличаются "характеристики срабатывания" "3-х фазного" от "1-х фазного"? Расчетный ток КЗ на землю для 3-х фазных автоматов чаще всего для режима 3-х фазного КЗ. При однофазном КЗ ток меньше, усилие которое развивает электромагнитный расцепитель, который давит на собачку - ниже , учитывая "неметалличность" КЗ в быту, и расчетный ток КЗ - меньше (так как в схеме будет сопротивления в месте замыкания, которым проектировщики пренебрегают при расчете уставок и селективности в сети 0.4 кВ. В итоге ты думаешь что расчетный ток КЗ (а он для 3-х фазного КЗ считается), например на вводе щита - предположим 200А, и выбираешь автомат, с соотвсетвующей характеристикой, а по факту, при однофазном КЗ мало того что ток меньше, так он еще и меньше из-за сопротивления в месте КЗ и автомат у тебя по электромагнитному расцепителю (КЗ) не сработает. Будет работать по перегрузке, а это сильно дольше, и провода будут греться и при повреждениях каких вероятность пожаров выше. Производители часто не указывают это в каталогах (например для ABB старой серии Tmax с расцепителями TMD - это была большая проблема приводившая ко многим авариям). У тебя проводка и защита линий рассчитывается от 2-х аварийных режимов. - Перегрузки на нагрузке - КЗ в линии (ну и резервная защита при КЗ на нагрузке, хотя каждая нагрузка должна иметь свою внутреннюю защиту по хорошему) Перегрузка - это значения тока величиной от 1.05 номинального и выше, чаще всего до 1.3-1.4 номинала, может быть выше, но сложно себе представить перегрузку в 2-раза от номинала (при нормально спроектированной сети). От нее защищают в автоматах 0.4кВ тепловые биметаллические расцепители. Так как ток не сильно превышает номинал, то нагрев проводки идет медленно и не до опасных значений, а потом все равно сработает защита. Страдают только контактные соединения в основном. КЗ, это максимально большие токи, и по ним отрабатывает мгновенная защита (на небольших токах это - электромагнитные расцепители в автоматах) Так вот при неправильном выборе автоматов и ток при КЗ может оказаться ниже порого мгновенного срабатывания, и амтомат будет работать по защите "от перегрузки", вот только ток может быть большим, в 2-3-4-5 раз выше номинального, что в месте КЗ может привести к быстрому нагреву и возгоранию. Контактные соединения тоже очень сильно нагреваются и горят. ( энергия пропорциональна квадрату току). КЗ может быть металлическим (когда считают что сопротивление КЗ равно или близко к 0) и нет. Очень редко когда КЗ - металлическое в реальной жизни, чаще это замыкание на землю через сопротивление, не всегда же у тебя замыкание идеальным проводником (например ключ забыли на шинах, или заземление не сняли, или эскаватор ковшом кабель перерубает (хотя даже здесь есть сопротивления в точках контактов с ковшом и приличное сопротивление грязного, окисленного ковша). Чаще что у тебя замыкание через приличное сопротивление (например дуга в воздухе, или пробой по поверхности, или через испортившийся изолятор (например мокрое дерево, ветка на проводах,) даже провод на грунт имеет приличное сопротивление растекания. Из-за этого ток замыкания существенно меньше расчетного "теоретически", (а на него еще сильно влияет множество контактных соединений выполненых неправильно, например плохие скрутки ) и защита работает не так как предполагали проектировщики. Вот например как замыкание переходит из замыкания через сопротивление в дуговое. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
-Только за одно сказаное ,,,,/на землю / вместо .нужного .../Глухо заземленная Нейтраль/ .- можно ставить ..неуд
-Замыкание с большим сопротивлением уже не есть КЗ . - правильно в инжинерном плане рассчитанные автоматы защиты сети зачастую меняют по своему усмотрению обслуживающие простые электрики ( в меньшую , или большую сторону) - также иногда приходится изменять при обслуживании правильно спроэктированую систему электроснабжения на свое ,,неправильное ,, усмотрение \ как лучше для эксплуатации\ согласно рекогносцировки на местности Селяви ))) |
нейтраль хоть и заземленная, но сеть трехпроводная по хорошему. само понятие защитного заземления предусматривает отрубание от сети до достижения на земляном проводе опасного потенциала относительно реальной земли.
другое дело что кз на землю лучше ловить дифференциальными узо. там совсем другой порядок токов. а обычному автомату в общем то насрать на взаимоотношения с землёй. можешь поставить его хоть на земляной провод. будет ток - отключит. |
Сабакин
17 Фев 2018
|
офуеть сколько понаписали. Проблема не стоит выеденного яйца.
1.Алюминий я упомянул только как свойства материала. 2. ТУТ ЕСТЬ ТАКИЕ КТО ПОСЛЕ МОНТАЖА ПРОВОДКИ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ КОММУТАЦИЮ? ИЛИ ЧТО ЛИБО В НЕЙ КОВЫРЯЛ? ПОКАЖИСЬ! СКАЖИ ПРИЧИНУ!? 3. в коробки лазят только те кто использует скрутко-обжимные- и прочую хню. И не учите отца ипаца. |
А если отец старый , и ловкость потерял?!?
А так у нас здесь просто небольшой консилиум ...все мастера же, электрическими письками меряемся ))) у каждого своя башка и электро/314/ башка своя ....короче - просто обмен опытом . Так как с 2000 го эл монтажом по дачам промышляю , и эл..фицировал около 100 домов , да паралельно обслуживал по 5 СНТ одновременно , кажись отттого и мегавольтом окрестили)) отого и взялся здесь банковать |
Сабакин
17 Фев 2018
|
А! Проследнее.
Все выходы меди на коммутацию, т.е, на зажимные соединения густо облуживай. Т.е. прогревай нормально. И забудь после заселения про электрику как таковую до смерти. Припой никак не меньше пос61 - великолепная текучесть, стоваттный паяльник, припоя и канифоли на скрутку не жалеть. Чтоб вся пропиталась. Канифоль лучше куском. В руках держать. Пусть капает, пофиг. Почему она? Не корродирует. Никак. Хотя есть эффективные химикалии они требуют промывки без которой жрут припой и медь.. Приноровишься, получается быстро. И безнапряжно. У меня все под штукатуркой и уже не в одной квартире - доме. Ни одного прокола. Короче. Спланируй главное все правильно. Что в перспективу - оставь хвосты на стене. (возможные настенные светильники, включение из другого места и т.д) |
...и не забудь если хорошо прконифолил , но не пропаял , не прогрел , и олово не пропитало скрутку значит твоя канифоль будет как изолятор !!!
Твои провода будут изолироваться друг от друга канифолью ! ... Как уже сказано прогревай соединение паяльником как надо . Увидишь портится рядом изоляция от перегрева ... ничего , потом на горячую спайку хорошо ложится изолента . Контролируй как олово пропитывает скрутку , и воздержись от паяльных кислот. |
Test
16 Авг 2018
|
Человек давно уже все сделал, а ему все советуют...
|
Всё на скрутках! Это уже как бы физически крепко.
А для увеличения площади скрутки пропаял... Ну и хрен с ней, оловянной чумой, когда настанет тогда и победим. Коробки в легком доступе. Но! Тут как бы перебздеть лучше чем не до... На концы скруток накрутил хрень двух цветов, конусная, винтовая резьба. Флюс был канифоль в растворителе. Паял горелкой (надо приспособиться). Быстро и славно! Если бы тогда знал про сварку аккумулятором через графитовый стержень, то концы скруток проварил бы. Была только медь (провода). Щас бы, если люминь и медь, скрутил и накрутил бы эту штуку с конусной резьбою. Жестокая вещь! Врезается не по детски, крепко и на долго! |
deemon
17 Авг 2018
|
Сначала нужно макнуть в канифоль , растворённый в спирте - такой флюс промывать потом не надо , он ничего не разъест ...
И кстати , перед тем , как паять реальные провода в коробках - надо отрезать пару кусков такого провода , скрутить и сделать несколько пробных паек , и потом внимательно рассмотреть пайки - хорошо ли припой покрывает медь и заполняет пространство между скрутками , нет ли "гнилых" мест , итд . А то бывает такой сраный кетайский провод - чёрт их знает , что они туда в медь подмешивают , скоты :twisted: - который вроде медный , но плохо паяется ( при лужении возникают "залысины" ) , тогда пайку применять нельзя , только длинные скрутки или зажимы . |
Да я не про подготовку.
А как вот торчащие накоротке из коробки лудить тем как в совете у Рушата? Лично делал так. Скрутка 3 см, торчит из стены на 5 см. Помазал жидкой канифолью. Горелочкой нагреваю и пробую прикладывать тоненький прутик олова. Когда температура самое то, тогда олово моментально растекается по проводникам тонким слоем. Горелочка типа зажигалки (зажигалка, только чуть помощнее и пламя под углом, а не вверх). Очень красиво получилось. |
deemon
17 Авг 2018
|
Да и так можно , главное - чтобы растекалось хорошо ... и кстати , если ты точно знаешь , что будет течь большой ток - то можно ещё поверх скрутки намотать медного , заранее облуженного провода , в один слой - и уже всё это , после смачивания канифолем , заливать оловом . Тогда пайка получается вообще "бронетанковая"
Но всё-таки , если есть возможность - лучше паять методом погружения в жидкое олово , так больше гарантия , что получится идеально . Дело в том , что горелка может в каком-то месте перегреть провод , так что с него испарится слой канифоля - в этом месте будет окисление , и олово туда уже не пристанет нормально . А когда ты погружаешь - то температура нигде не будет больше , чем температура плавления олова , да и тепло в место пайки будет передаваться практически мгновенно - такие пайки получаются самые шикарные , при условии конечно хорошего флюса и припоя . |
Цитата: главное - чтобы растекалось хорошо ... Олово опоясывает проводки со всех сторон, получается наружный слой как луженый. А за совет обмотать дополнительно проводом скрутку, спасибо! |
водопроводную хз - я кондиционерную магистраль паял. там правда есть нюанс - надо трубу азотом заполнять чтоб окалины внутри не было. ну и быстро паять, для этого надо руку набить.
флюса не надо, она при определенной температуре прекрасно лудится уже без флюса. там проблема будет совсем в другом - изоляцию проводов не пожечь (а так же всё вокруг). |
zamorem
21 Авг 2018
|
А поговорить?
Гляди сколько интересного уже народ написал. какая разница, сделал ты уже или еще не приступал? |
Цитата: вино не пью. А домашняя пивоварня это душевно. Правда там гимороя с кондочка не охватить, достаточно. Лучше СЭМ гнать. Но! Рулька и для дегустации пига не помешает! Цитата: в бильярд не играю, Не? Стареешь (тагда)... |
Конечно бизнес , любое занятие на этом свете можно называть бизнесом , от англ. ,,Бизи ,, занят.
Киллер тоже занят . Я просто хочу понять , почему тебе эта техника понравилось, просто ты наверное не очень хорошо волокешь в авиационной технике и кроме параплана ничего другого не знаешь? Чтобы тратиться на такую технику, может лучше просто Cessnу какую то взять или...ещё что нибудь . Я не отговариваю, но не знаю насколько это твой новый планер себя хорошо зарекомендует . ....бесхвостый , и так далее и тому подобное... Я бы лучше бы взял какой-то планер , просто планер , пускай с инфраструктурой (ак ты говоришь) но зато техника которая уже реально проверенная техника , а не что-то выдуманное новое , ...раскладное |
MaX
21 Авг 2018
|
Синхронно идем.
Я электрику ещё до конца не доделал, котельную в феврале собрал, газом с весны занимаюсь, обещают в сентябре "согреть". Пока с кухней вожусь, но есть ещё вопросы по теплому контуру. |
MaX
21 Авг 2018
|
нее, теплый пол делать не стал. лень было с таким пирогом пола заморачиваться.
|
Сабакин
24 Авг 2018
|
гы. С женой весом менее 50кг. теплый пол сваяли за неделю по всей квартире включая кладовку и гардеробную. Без раствора, заливок и прочей хни. 9 лет - полет нормальный.
У нашего пипла в бошках сплошные стереотипы засилье рекламы. |
MaX
24 Авг 2018
|
Если мы говорим о водяных тёплых полах, расскажи, во что трубы укладывал?
|
MaX
26 Авг 2018
|
факт! Дешевле и прочнее, чем цементно-песчаная стяжка,видмо, ничего нет.
|
Цитата: если есть на что заливать. |
MaX
21 Авг 2018
|
MaX
22 Авг 2018
|
Конечно 12 кВт не хватит. электрокотел- дорогой бесполезный аварийный резерв . Ставил его' пока не понимал перспектив с газом.
Основное отопление от газового котла. |
котельная зачотная. фильтров только не видать, но верю, что они где-то есть
и пп-трубы горячей воды сейчас вроде делают с красной полосой, они прочнее чем обычные, стенка толще и даже тяжелее прилично. хотя, может не все производители это делают. пп-трубы так аккуратно далеко не каждый взрослый спаяет. кстати, эл. щиток всё-же спрятал в подвесной потолок или не стал ? |
MaX
22 Авг 2018
|
У тебя там сколько зданий отапливается? (основной дом, гостевой дом, ...?)
Какой метраж? На электрокотле запускал? Работает? |
Цитата: У тебя там сколько зданий отапливается? (основной дом, гостевой дом, ...?)
Какой метраж? Цитата: На электрокотле запускал? но! у шурина на соседнем участке такой же дом, всю зиму топил электричеством, т.к. газ не успел оформить. |
MaX
26 Авг 2018
|
Цитата: В Москве таджики наверно уже спросом пользовались и при советах |
Сергей_ТМ
17 Авг 2018
|
Цитата: нельзя ли ее убрать за натяжной потолок? Цитата: и да, еще: скрутки/wago/сиз/чтотоеще? |
Michael76
20 Авг 2018
|
Наверное это был риторический вопрос
Здесь на форуме полно выдающихся политологов, экономистов, конструкторов, инженеров. И везде одни и те же ники |
но не хочется отдельную тему создавать. типа, тоже про электрику. судя по всему, отечественную...
прикупил удлинитель для улицы смотреть прямо тут или смотреть с сайта фаза ноль аккуратненько так прямо под пальцы. вангую, что это не случайный косяк, а вредительство. возможно, не единичное. всегда считал эти "залитые" вилки и розетки самыми безопасными и даже не брезговал браться мокрыми руками. и что, теперь презерватив на свечку одевать? обматывать их еще изолентой сверху? ЗЫ надо было, конечно, через продавца найти авторов, но был занят, лень и нужен был удлинитель, по этому отрезал и прикрутил нормальную розетку. хотя если чек найду... |
Однажды заселился в комнату общаги на пять кроватей (радостный такой и верящий в добро). Предыдущие постояльцы выселились закончив курс института.
Включил настольную лампу, шарахнуло током, разобрал, оголенный провод выведен на корпус... Искать не стал. Порадовался, что это был мой организм, а не с ослабленным здоровьем дибил- отличник... |